manni Betreiber des Forums

Alter: 46
Dabei seit: 04.02.2004
Stadt / Stadtteil: I-Arzl
Bewertungen:0
Goldene Weichen des Users:
Goldene Weichen des Postings:
Posting-Bewertung:
|
Beitrag #44234 Erstellt: 22.01.2009 22:29
|
|
|
Des Rätsels Lösung, mit Dank an DI Haradl Jösslin von den IVB:
Die Spannung von 690 V bei den Trafos stellt die Sekundärwechselspannung dar. Durch die Gleichrichtung wird diese auf eine Leerlaufspannung von 840 V angehoben. Das ist der Gleichrichtungsfaktor bei Brückengleichrichter.
Die 750 V stellen einen Mittelwert bei Belastung dar.
___________________________________________________________________________________________
User, die Beiträge grundlos Rot bewerten, sich respektlos, polemisch, wiederholt off-topic oder inhaltslos unsachlich (z.B. aussagelos zynisch, faktenfern oder verschwörungsmythisch) äußern, werden gesperrt und/oder ihre Beiträge kommentarlos gelöscht. Eine Warnung oder aktive Benachrichtigung über Sperre oder Löschung erfolgt nicht. Nach Begründung per Mail oder Webformular kann eine Sperre wieder aufgehoben werden.
|